• 请教这张图的自动报警系统设计描述的意思

    敷设

    如图所示,设计说明为“三~十四层每层单独总线回路,其余楼层总线回路见标注,电话线及广播线独立桥架敷设”,请问三~十四层是每层一根总线吗,这里的总线是不是除了风机硬启动线外其他四种总线都是每层一根布设上楼?

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    不是;

    消防电话线、电源总线、消防广播总线各上去(1)根。

    风机硬启动线上去(5)根。

    消防报警总线,每层上去(1)根(三~十四层)。

    消防报警总线其余楼层,见设计的标注。


    2022-09-12 02:58:04 

  • 是的。

    2022-09-11 18:08:07 