• 钢筋抽样2009中关于首层结构标高

    钢筋抽样2009中,首层结构标高怎么处理?可否直接定义为0?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    这个要看图纸,取决于实际情况。 先看你的建筑图(找建筑标高),假设层高为3m,1层底板顶面是0.000m,1层顶板顶面是3m, 再看结构图(找结构标高),一般在柱图或梁图里有,1层底板处梁板面标高如果是-0.050m,一层顶板面标高是2.950m, 那么建筑和结构的高差就是50mm了,高差是这么看出来的。 直接定义为0也可以,定义构件后可能要改属性了。分界面上下的结构不同时工程量可能会有微差的。建议如果不是0最好不要写0。

    2009-11-05 15:53:34 

  • 最好按图纸的要求定义,因为在倒入图形计算时有小的量的差异。

    2009-11-05 15:46:13 

  • 可以。不过是按建筑还是按结果都无所谓的,只要层高定义对了就行了。一般按结构比较好一点。

    2009-11-05 15:59:52 

  • 这个要取决于设计图纸,我刚做的一个工程首层标高十几米,老版本的软件不能解决,为了避免同样的问题,买了新软件

    2009-11-05 16:11:33 