xiaostone 2009-11-06 16:23:17 | 广东省 其他专业 | 2308查看 3回答
梁箍筋根数
KL1的截面300*500,梁净长9500mm,箍筋是A8-100/200(2),保护层厚40mm,钢筋锚固15d,在千赢官网首页登录入口钢筋计算公式里箍筋是这样计算的: 箍筋1:2*((300-2*40)+(500-2*40))+2*(11.9*d)+(8*d) 箍筋2:2*(((300-2*40-25)/3*1+25)+(500-2*40))+2*(11.9*d)+(8*d) 箍筋根数均为:2*(ceil(950/100)+1)+ceil(600/200)-1, 箍筋2的计算是怎样算出来的,不太理解,箍筋根数那个600又是怎么回事
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳箍筋2:2*(((300-2*40-25)/3*1+25)+(500-2*40))+2*(11.9*d)+(8*d)箍筋2的计算是怎样算出来的? 你好:从计算式中可以看出,箍筋2是四肢箍中的小箍筋,四根主筋分为三个空格,得出了两个主筋的距离。至于箍筋根数计算式中有问题。应该为2*(ceil(750/100)+1)+ceil([9500-750*2]/200)-1。 750= 1.5*500也就是加密区长度为梁高的一点五倍。
2009-11-06 20:22:29
-
软件按平法图集标准默认设置计算.
2009-11-06 16:41:44
-
你梁断面及配筋说的不清楚,无法做出准确判断的,你可以重新再说明一下,也可以去网上找找张向荣的书《透过案例学平法》共4册,里面有关梁的详细计算过程的,手工和软件的对比。
2009-11-07 12:51:40
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看