-
18778156570 2022-09-19 11:09:00 | 广西壮族自治区 土建结算钢筋算量GGJ2013 | 507查看 3回答
梁支座负筋
为什么梁第一排支座负筋长度不是按净跨/3,而是按净跨/5?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
非框架梁边支座负筋按1/5 其他的都是按1/3
首次提交 2022-09-19 11:10:48 最近修改2022-09-19 11:13:49 (修改过1次)
-
基础联系梁属于非抗震,支座筋长度是按非框架梁计算了
2022-09-19 11:13:46
-
你好:场景一:修改整个工程基础联系梁伸入支座内锚固长度。
方法:工程设置---钢筋设置---计算设置---非框架梁---节点设置选择对应形式的节点进行修改。如图:
场景二:修改部分基础联系梁伸入支座内锚固长度。
方法:选择需要修改的基础联系梁---属性列表---钢筋业务属性---节点设置选择对应形式的节点进行修改。如图:
2022-09-19 11:20:29
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看