• 梁支座负筋

    为什么梁第一排支座负筋长度不是按净跨/3,而是按净跨/5?支座负筋

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 非框架梁边支座负筋按1/5   其他的都是按1/3

    首次提交 2022-09-19 11:10:48  最近修改2022-09-19 11:13:49 (修改过1次)

  • 基础联系梁属于非抗震,支座筋长度是按非框架梁计算了

    2022-09-19 11:13:46 

  • 你好:场景一:修改整个工程基础联系梁伸入支座内锚固长度。

    方法:工程设置---钢筋设置---计算设置---非框架梁---节点设置选择对应形式的节点进行修改。如图:负筋

    场景二:修改部分基础联系梁伸入支座内锚固长度。

    方法:选择需要修改的基础联系梁---属性列表---钢筋业务属性---节点设置选择对应形式的节点进行修改。如图:答疑解惑


    2022-09-19 11:20:29 