暗柱,板,剪力墙
板是不扣0.3以下的柱,但是扣剪力墙,柱应该到板顶吗?
我用剪力墙代替暗柱,布置装修用,不含钢筋,
造成了柱算自己的,板又算了一次,互相不扣。
用剪力墙放暗柱内,板算全部,扣了剪力墙,剪力墙只算到板底。
那么是不是柱应该只画到板底标高?
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
工程设置中可以调整工程量计算规则