※龍※ 2009-11-07 11:38:12 | 安徽省 其他专业 | 766查看 2回答
请教剪力墙的问题,短肢墙与剪力墙的暗梁
1、请问短肢剪力墙的定义是什么? 2、剪力墙在楼层处需要设置暗梁吗?这个是硬性规定(就是说是规范和图集规定的,一般不在设计图纸时再特别强调的规定,和马蹬筋性质一样的)吗?还是图纸上注明了就设置,没注明就不需要设置呢?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳短肢剪力墙的定义 (1)短肢剪力墙是指墙肢截面高度与厚度之比为5~8的剪力墙; (2)高层建筑结构不应采用全部短肢剪力墙的剪力墙结构; (3)短肢剪力墙较多时,应布置筒体(或一般剪力墙),形成短肢剪力墙与筒体(或一般剪力墙)共同抵抗水平力的剪力墙结构。 暗梁图纸上注明了就设置,没注明就不需要设置
2009-11-07 11:50:07
-
1、一般在工程设计和实践中,我们这里把剪力墙长肢与厚度比小于8大于5的认为是短肢剪力墙,如果小于5大于4,如果是由于墙厚加厚造成的,则仍旧认为是短肢,不按柱子处理。其余小于5的直接按框架柱处理。 2、图纸上没有特殊注明不需设置暗梁
2009-11-07 13:34:25
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看