沙若星河 2022-09-19 16:53:20 | 四川省 安装 | 1000查看 4回答
消防中沟槽管件需要单独按照其规格型号单独列项吗
四川省20定额 J.1 水灭火系统 说 明第三项第5条中. “消火栓管道采用钢管(沟槽连接)时,执行水喷淋钢管(沟槽连接)相关项目”。那么沟槽管件是不是需要按照相应的规格型号单独计入主材呢?
2022-09-19 16:59:35 补充
搞错了,是第三条3. 管道安装(沟槽连接)已包括直接卡箍件安装,其他沟槽管件另行执行相关项目。
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
一、管道沟槽连接安装子目含了卡箍,不另计。
二、管件沟槽连接需要另行计算,沟槽管件用的卡箍(主材费)也需要与沟槽管件一起计算。
首次提交 2022-09-20 04:51:32 最近修改2022-09-20 04:52:01 (修改过1次)
-
是
2022-09-19 16:55:00
-
沟槽管件需要单独按照其规格型号单独列项计算,但不计安装费,只计主材费
2022-09-19 16:55:06
-
需要按照相应的规格型号单独计入主材
2022-09-19 17:02:17
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看