懒觉 2022-09-20 18:22:58 | 陕西省 安装结算计价软件GCCP安装算量GQI | 1655查看 3回答
各位老师,1600KVA箱变都需要套什么定额啊
我的是16000KVA箱变(包含高压进线柜、高压计量柜、高压出线柜、高压计量柜各一台,SCB11-1600KVA变压器一台、低压进线柜一台、低压出线柜两台、低压容器柜两台),尺寸6.5*2.3米,
我大致知道需要套的定额有箱变基础、箱变安装、箱变调试。但是具体的都需要怎么套我不清楚
比如箱变调试都需要套什么定额,陕西没找到成套的箱变调试啊,或者调试应该按照送配电装置调试、母线调试、变压器调试分开套啊?
箱变安装是否只套一个(2-106 带高压开关柜(变压器容量kV·A以下)1600)就可以了,还是说每个柜子都需要套一次,有做过的能不能发我一份模板给我看看,谢谢了
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
套
定额
套
调试定额
套母线安装
套
调试
套
调试
套接地极,接地母线安装
套
调试
2022-09-20 18:36:02
-
1600KVA箱变需要套用电力部定额 输变电的定额子目。
2022-09-20 18:24:26
-
只能套“箱变”安装;
“箱变”系统调试。
两个子目。
你采纳的答案不正确。
首次提交 2022-09-20 19:18:47 最近修改2022-09-20 19:19:19 (修改过1次)