阿江 2009-11-08 10:12:04 | 广东省 其他专业 | 1371查看 4回答
柱的箍筋数量设置
柱箍筋出现算出来数量比实际的多,是不是通长加密?要是这样的话要怎么去设置柱的箍筋的加密长度?
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳如:A8@100/200表示柱子在净高的三分之一的范围内为间距100中间部分为200就拿层高为4500上部梁高为700为例,箍筋数量为【(L-10)/3/100+1】*2+(L-L/3)/200+1=41根 L为柱子净高
2009-11-08 10:41:59
-
这要看你输入箍筋信息是如何输入的,有加密区的箍筋输入格式如:A8@100/200
2009-11-08 10:27:02
-
在定义柱子时展开下面的其它属性,里面有上下加密区长度,可以进行修改,注意此项为私有属性,如下图 如果不能满足你的要求,建议手工改完后锁定构件吧
2009-11-08 10:29:31
-
箍筋数量的多少还与纵筋的连接方式有关,绑扎连接时箍筋数量就比焊接连接时多
2009-11-08 10:41:46
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看