之江 2022-09-21 11:52:24 | 广西壮族自治区 安装安装算量GQI | 557查看 2回答
二装插座回路设计走吊顶,垂直段配管应当如何计算?
二装插座回路设计走吊顶,垂直段还需要计算多立管吗?现场实际施工是否会这样做?还是在吊顶内做接线盒,实际只做单立管?因层高较高计算单立管和多立管工程量差较大,请老师们指导如何设置较合适。
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
首先设计走吊顶一般会在吊顶分线的位置设置分线盒,这样下面通过分线盒在分线盒内汇线,所以一般情况下如果走顶板那么就是一根立管+一根分线盒,管内线就是3根,如果特殊情况,吊顶内不能有分线盒那么久采用两根下返立管,6根线,当然这样也就没有接线盒。所以从经济的角度还是设置接线盒单立管比较合适。只要没有特殊要求按单立管+接线盒计算。
2022-09-21 13:12:56
-
只做单立管即可
2022-09-21 11:55:40