我是你老子 2022-09-22 19:47:38 | 安徽省 安装 | 525查看 1回答
来几个大神解释下,电气系统调试到底怎么算
别粘贴定额解释,譬如事故照明切换,自动投入装置,送配电系统调试,不间断电源调试,具体应该怎么算?来个大神
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
事故照明切换是指的双电源配电箱,如果后面回路是照明,就用事故照明切换调试;自动投入装置是指的双电源配电箱,如果后面回路是动力,就套自动投入装置调试;送配电系统调试,区分配电箱回路,每个配电箱都需要调试;不间断电源调试,指的是UPS不间断电源的调试。
2022-09-22 23:28:31
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看