JA/ 2022-09-22 22:46:59 | 山东省 安装预算安装算量GQI | 868查看 2回答
火灾报警系统,一般情况下,消防接线箱的出线是支线
火灾报警系统,一般情况下,消防接线箱的出线是支线,到报警设备的连线
消防接线箱的进线为干线,到消防控制室的汇总。
在这张图纸中,接线箱进线干线为下方红框内的线型,那么接线箱到报警设备的支线用的是上方红框内的干线还是支线?
请教各位老师~
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
系统图水平方向(层接线箱出去的)是支线;
系统图垂直方向(消控室出去的)是下面红框内的干线;
系统图垂直方向(层接线箱与层接线箱之间的)是上面红框内的干线;
2022-09-23 02:38:31
-
是的,看系统图。
2022-09-22 22:55:13
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看