luping1333 2009-11-09 14:10:39 | 浙江省 土建算量GCL2013 | 408查看 2回答
楼层设置的问题?
楼层设置是按照建筑层标高设置还是按照结构层标高设置?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳在钢筋中需要按结构标高来建立楼层。 是这样的,把钢筋导入后可以对楼层标高修改一下。
2009-11-09 14:13:43
-
都按结构标高设置。如果按建筑标高会使墙体计算不准,尤其是高层建筑的地下防空层。 通常在钢筋中严格按照结构标高绘制,导入算量软件中需要根据楼地面做法调整门窗洞底标高,地面做法高度加上建施中的门窗洞离地高度为实际门窗洞结构标高;同样墙面装修也是如此,需要扣减地面做法。平时我们都是如此做的,虽然开始有些繁琐,尤其是调标高,熟练以后会很快。最主要的是这种画法和实际施工中计算结构标高和建筑标高及施工顺序一致,结果也足够准确。 不知道这种设置你同不同意,试一下吧。
2009-11-09 15:10:10
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看