yc****@163.com 2009-11-09 16:01:06 | 山东省 其他专业 | 1488查看 2回答
脚手架高度
山东2003定额。 1、内外墙砌筑、装饰脚手架,混凝土梁、柱的浇注脚手架有没有最低高度要求?3.6米以下的内外墙砌筑、装饰,混凝土梁、柱的浇注不论多高都要计算脚手架吗?3.6米以下的顶棚装饰脚手架如何计取? 2、平屋面,现浇钢筋混凝土屋面板四周均外挑,这种情况外墙(砖砌)高度算至屋面板底还是屋面板顶?问题补充:第2个问题我是问计算外墙砖砌体的工程量时,是计算到板底还是计算到板顶?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1、一般高度超过1.2米都要计算脚手架 2、平屋面外墙脚手架的高度到屋面女儿墙的高度,没有女儿墙的,计算到屋面板
2009-11-09 16:09:27
-
第二个问题,算到板底,有圈梁算至圈梁底。算到板顶只有一种情况:墙上直接设置平板(墙上无圈梁、梁等),平板压半砖墙的情况。
2009-11-10 08:28:20
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看