板负筋左右分布筋的问题
板负筋左右分布筋的不同时,如何设置,如下图,左边为C7@250,右侧钢筋为C7@200
全部回答
(6)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳答:一、当左右板厚相同的时候,只能按某一种的设置,画图后,汇总计算,编辑钢筋,锁定构件图元。二、当左右板厚不同的时候,可以用下图方法设置。
2015-05-19 09:37:31
-
先定义好板负筋规格,按中心线 布置,然后选中布置好板负筋,右键属性编辑,在左、右边距离选择修改需要 的长度即可。同一规格板负筋就可以任意布置,任意修改需要的左右边的长度。
2015-05-19 08:07:22
-
在工程设置里设置即可,请参见截图:
2015-05-19 08:38:35
-
你好,你这样的问题应该是按版厚设置才对。
2015-05-19 06:10:47
-
这样的负筋左右两边分别布置。
2015-05-19 06:15:15
-
左右两边分别布置,定义界面的属性单边标注选择中心线
2015-05-19 07:24:24