我是你老子 2022-09-28 19:41:15 | 安徽省 安装 | 437查看 2回答
安装造价问题
电缆保护管定额什么时候套用,我室外进线电缆,套配管还是电缆保护管,查了好久,有人说大于100的套电缆保护管,还有人说只要是有喇叭口的就套电缆保护管,来个人详细解释一下
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
一、室外电缆穿电缆保护管全程埋地敷设,此管执行规格埋地敷设的子目。
二、室外电缆(不穿管)埋地敷设,在穿越马路、水沟、建筑物、出地面时,规范规定必须穿钢管保护,此管执行“电缆保护管”的子目。其中管径小于80的,仍然执行钢管埋地敷设的子目。
2022-09-28 19:54:19
-
室外进线电缆,是套电缆保护管
2022-09-28 21:02:54
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看