孤独的狼 2022-09-30 10:05:23 | 广西壮族自治区 土建 | 433查看 2回答
请问一下KZ1下面的钢筋标注是支座负筋吗两根梁的标高不一样支座负筋的长度该怎么算
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
基础梁,支座钢筋跟框架梁一样,一排1/3,二排1/4
2022-09-30 10:06:43
-
在变标高处支座断开,支座负筋伸出长度一排1/3,二排1/4。
2022-09-30 10:11:55
-
图中上下两个负筋的布筋范围分别是从哪开始到哪结束,梁到柱中间的一小段要布置负筋吗,如果要,是布置上面的中支座筋还是下面的端支座筋补充问题:中间两根梁相交的200mm要作扣除后再计算布筋范围吗
-
老师,下图的端支座负筋长度应取1/5净长还是1/3净长?一般来说图纸是不会特别指明到底是按铰接设计还是按充分利用钢筋抗拉强度设计,但图中梁上方表明这两种设计的负筋长度是不一样的,我应该如何取舍?
-
请问下面这两根通长钢筋,是该用受力筋来绘制,还是跨板受力筋或者是负筋来绘制?如果是用跨板受力筋来绘制的话,是该绘制到1号梁的位置还是2号梁的位置呢?(PS:2号梁的通长筋应该跟上部的通长筋不是同一根)
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看