-
舞軒 2022-10-03 22:44:57 | 江苏省 机电 | 3127查看 2回答
消防电问题
问题1:图一的报警总线写了12*WDZN是干线上都是12根这样的电缆吗,到顶层也需要12根这样的报警总线吗还是什么意思?
问题2:在干线出来后接入消防端子箱之前是1根DC24V电源线和2根报警总线,那么出消防接线端子箱后是什么线缆,是全部都是报警总线吗?那么如果都是报警总线为什么还要电源线接到消防接线端子箱
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
1、是否到顶层也是12根,需要看系统图纸确定,初始端12根,不代表顶部也是12根
2、出箱子也是电源线和报警信号线
2022-10-03 23:46:09
-
问题1:12根干线,每根到一个防火分区,不用12根都到顶层。即;最下面是12根,过了一个防火分区,就少了1根,成11根向上。再过一个防火分区,剩10根继续向上,........如此,到最后一个防火分区,就剩下1根干线了。
问题2:层消防端子箱的进线是各类干线(截图一上的)。出层消防端子箱是支线(截图二上的),采用1根24V电源线与2根报警总线(及其它类型的线)
干线对应的是防火分区内的各个层消防端子箱;不是按层消防端子箱分配。如果是12个楼层正好为12个防火分区,就不用解释了,一看就明白。
支线是按层消防端子箱说话,出去几根不同的支线(详细看系统图全图)
2022-10-04 00:58:33
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看