jinnmi 2009-11-11 14:08:22 | 浙江省 其他专业 | 493查看 4回答
GGJ中 软件默认柱纵筋是不是层层搭接的,是的话怎么设置让它两层一个搭接?
None
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳是的,默认和施工一样一层一个搭接。两层一个搭接设置也很简单,只要在楼层管理界面隔一层,把搭接长度改成0就可以了。如图:但是我反对这样做。会这样提出来的是甲方和咨询单位。但是我们考虑一下两层一个搭接,意味着你在浇筑楼面时,柱子和墙的竖向钢筋整整伸上来一层的高度,试问现在的泵送砼,泵管怎么操作。再者按照钢筋安全施工规程,当竖向钢筋绑扎高度超过4米,需要另加斜向固定钢筋和搭设架子。这个费用一点也不必一层搭接的少。 不过这一条知道的人不多而已。
2009-11-18 09:29:36
-
软件默认的是每层进行搭接的,如果需要2层一搭接,可以将两层合为一层进行建立
2009-11-11 14:31:17
-
GGJ中 软件默认柱纵筋是层层搭接的,怎么设置让它两层一个搭接,可以把两层合并成一层定义柱构件。
2009-11-11 16:42:25
-
柱纵筋是层层搭接的。
2009-11-16 08:54:28
-
定额规定垂直构建超过三米时增加一个搭接,柱子原来是一层一个搭接,超过三米时要增加一个搭接,并且搭接长度内的箍筋要加密,这部分钢筋如何计算?
-
钢筋不计算搭接,但是柱里钢筋上下两层配筋不同时计算搭接,如何设置?s
钢筋不计算搭接,但是柱里钢筋上下两层配筋不同时要计算搭接,如何设置,我在钢筋编辑里设成绑扎后,怎么只加了一点点?问题补充:一楼说的其他钢筋信息是不是指其他属性,里面没有自定义的?
-
浙江省很多预算结算柱钢筋无论直径多大都采用绑扎搭接,有没有哪条条文说明这种算法?请各位高手指点!!
问题补充:还涉及到一个问题,如果用绑扎搭接的话,按照03G101中说明绑扎搭接部位的箍筋也需要加密,这种情况一般怎么处理,是设置搭接处也加密还是不加密呢??
-
在GGJ10.0中,柱的钢筋按每层设置一个搭接,每一层的层高又不一样,那么如何在工程设置中设置,因为在设置中墙柱是按照定尺长度设置的,不是按照层设置的
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看