麦浪 2022-10-06 11:17:18 | 浙江省 土建 | 1671查看 4回答
图中梁上带PL标识
图纸说明中有:图中梁上带PL标识的,为偏拉构件,其连接方式需采用焊接或机械连接,请问是什么意思,是否会影响钢筋工程量?
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
影响钢筋的连接方式,你只要选的不是绑扎搭接就行
点击【属性列表】---钢筋业务属性---搭接设置---点击属性值,即可显示三个小点---点击三个小点---即可弹出“搭接设置”窗口---根据工程要求修改对应的搭接形式---点击确定即可。如图:
2022-10-06 11:19:16
-
影响连接方式中的钢筋量的。
2022-10-06 11:20:35
-
PL采用的纵向钢筋连接方式不同,就会影响钢筋的搭接长度,也影响钢筋工程量。
2022-10-06 11:23:59
-
你好:这是构件的钢筋采用机械连接,不能绑扎连接的。
2022-10-06 12:48:48
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看