realfox@126.com 2009-11-12 10:02:41 | 江苏省 其他专业 | 682查看 8回答
剪力墙设置
人防地下室剪力墙,层高4.5米,外侧垂直分布筋为B16@150,内侧垂直分布筋为B14@150;外侧水平分布筋,在0.00~1.8米部位为B18@120,1.8~3.6部位为B16@150,3.6~4.5部位为B16@200,内侧水平分布筋,在0.00~1.8米部位为B18@150,1.8~3.6部位为B16@150,3.6~4.5部位为B16@200。请问有什么好的方法设置。请教高手! 图纸设计的人变态,不知道高手怎么设置!
全部回答
(8)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳这种类型只能分段定义标高,分别调整底标高和顶标高,现在已两节为例,示范如下
2009-11-12 17:27:46
-
没有好的办法。 垂直筋输入(1)B16@150+(1)B14@150就行。 水平筋不好处理,最好是在【单构件输入】中计算水平筋,比较准确。
2009-11-12 10:05:35
-
答:象你图纸所设计的确实是在软件中不太好设置,你只有先按一种钢筋在软件中设置待保存、汇总计算好后再在编辑钢筋水平钢筋里进行增减,最后再锁定即可。
2009-11-12 10:11:59
-
你好:根据你的描述你的房子真是够复杂的了,水平筋搞成这样了,软件本来对人防要求的房子就不怎么好处理,如果是这样的话我认为,为了准确地算出钢筋量来,最好的办法是手工计算了,因为人防要求都是比较特殊的,有好多都要调整,如临空墙、门框墙软件都是处理不了的。(仅指特殊部位手工算好后,在单构件里加上)
2009-11-12 10:40:34
-
人防地下室剪力墙,层高4.5米,外侧垂直分布筋为B16@150,内侧垂直分布筋为B14@150;外侧水平分布筋,在0.00~1.8米部位为B18@120,1.8~3.6部位为B16@150,3.6~4.5部位为B16@200,内侧水平分布筋,在0.00~1.8米部位为B18@150,1.8~3.6部位为B16@150,3.6~4.5部位为B16@200。请问有什么好的方法设置。 回答:对于垂直分布筋可以设置为(1)B16@150+(1)B14@150,需注意:“+”前是墙外侧钢筋,“+”后是墙内侧钢筋(前提是墙要顺时针绘制)。 对于水平分布筋的确不好设置处理,你需要将0.00~1.8米部位、1.8~3.6部位、3.6~4.5部位设置为三个楼层来处理
2009-11-12 10:42:20
-
软件无法处理,只能手工计算
2009-11-12 11:14:23
-
垂直分布筋可以设置为(1)B16@150+(1)B14@150,水平钢筋可以分成两段布置。因为1.8 以上的内外水平筋都是B16,只是间距不同。所以可以在1.8米以下定义一个。1.8米至4.5米定义一个(间距可以加权平均)。注意每段墙的起始标高。
2009-11-13 08:43:22
-
你好,用子层的方法来处理,要注意标高,
2009-11-12 15:04:36
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看