€照亮前行路:-O 2022-10-09 19:03:27 | 广东省 土建 | 899查看 1回答
梁柱节点的钢筋锚固长度当梁柱砼型号不同时应该取锚固区的强度等级,非梁的,软件错误
软件有很严重的错误,与专业的翻样软件还是有差距的,梁柱节点、柱承台节点都应该按照锚固区的砼强度等级取lae表格,不能单纯的按构件,不严谨且肤浅
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
软件计算只是按本身的混凝土强度计算的,不是按支座的混凝土强度计算的,其它的计算是没有问题的。请注意非框架梁有抗扭侧面筋时梁底筋按框架梁的锚固计算。
2022-10-09 19:06:41
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看