温远 2022-10-10 11:41:51 | 江苏省 土建 | 422查看 5回答
砌体加筋
砌体加筋间距是按每500mm设置两根直径为6的钢筋?还是按照蒸压加气混凝土砌块的高度每隔一个砌块设置一排?
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
按设计要求一般是每500mm设置两根直径为6的钢筋。现场实际如何操作就不得而知了。
2022-10-10 11:43:25
-
看设计说明的要求,没具体要求的话一般是500mm设置两根直径6的钢筋
2022-10-10 11:44:19
-
规范要求是间距不大于600,间距500是基于标准砖的要求也就是8层砖一压,但是加气混凝土的规格大都是300高,所以一般是按间距600设置,
2022-10-10 11:47:50
-
2A6-500 看墙厚度
2022-10-10 11:51:00
-
一般按每500mm设置两根钢筋。
2022-10-10 11:53:42
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看