kunlang 2009-11-12 21:35:20 | 四川省 钢筋算量GGJ2013 | 2979查看 7回答
主次梁相交增加附加箍筋后,箍筋的根数应该如何计算
主次梁相交,在主梁两侧增加附加箍筋后,主梁的箍筋根数应该如何计算
全部回答
(7)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳附加箍筋,顾名思义,即在原来正常计算的基础上加上你另外附加的箍筋。如下图示 把这一栏拉大,左键点开就能看到了。
2009-11-13 09:14:52
-
主次梁相交,在主梁两侧增加附加箍筋后,主梁的箍筋根数按不增加附加箍筋一样算,附加箍筋是在梁箍筋的中间加的
2009-11-12 21:39:39
-
主次梁交接后,两侧增加附加箍筋,主梁箍筋根数不受影响仍按原标注的间距及加密范围计算;只不过附加箍筋也要加到梁箍筋中。
2009-11-12 21:40:48
-
主次梁相交,在主梁两侧增加附加箍筋后,主梁的箍筋根数应该如何计算:附加箍筋的间距为50MM,通常梁的加密区箍筋间距为100MM,按正常计算后梁每跨增加6根箍筋。
2009-11-12 22:18:16
-
你好:主次梁处的附加箍筋按书面上是另加的,但在施工现场都不是另加的,都是从次梁边过了50后按附加箍筋要求的间距排下来的,所以施工现场都不是按6根来加的。预算时是可以加上6根的。因为说明是附加的箍筋。
2009-11-13 06:32:47
-
主梁箍筋按原设计的间距计算,与主梁侧附加箍筋无关
2009-11-13 08:04:49
-
03g101有明确规定,附加筋不影响箍筋,在附加筋的位置上箍筋仍然布置,但是次梁的宽度会相应扣减
2009-11-13 08:53:06
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看