taibochen 2009-11-14 08:22:48 | 江苏省 其他专业 | 748查看 6回答
砌体加筋重叠的问题?
砌体加筋在,墙体中重叠,,布置不上去,,这种情况怎样处理。。。 请高手指点。。。为感!!!!!
全部回答
(6)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳不能重叠布置。 有局部重叠现象,可以布置一个,另一个到【单构件输入】中补充输入。
2009-11-14 08:26:56
-
可以修改参数的。
2009-11-14 17:01:11
-
在绘图区域按下 Y键 看看该区域是不是已经布置上了 砌体加筋了
2009-11-14 08:25:00
-
可以直接调整需要修改的砌体加筋的长度
2009-11-14 08:58:31
-
可以采用偏移功能布置重叠的砌体加筋
2009-11-14 10:08:26
-
重叠是因为你设置的两边的长度交接时的重叠,你可用两种方式来处理;1、当两边伸出长度加起来已经超过此道墙的长度,可按整墙布置加强筋来处理;2、也可调整此道墙两边的伸出长度,使加强筋刚好在中部交接。
2009-11-14 10:14:25
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看