独孤者 2009-11-14 10:23:12 | 湖南省 土建算量GCL2013 | 498查看 4回答
图形2008做房间装饰墙面抹灰在三维中看高度升到了第二层顶
图形2008做房间装饰墙面抹灰在三维中看高度升到了第二层顶。为什么?如何处理? 我做的是一个局部超高的工程,上面提到的情况出现在超高的部位,情况是这样的:标准层层高3米,超高的部位首层高3.6米,第二层高7.2米,在本层点画组合构件房间时,发现墙面装饰的高度属性为7.15。房间的其它属性正常。请与赐教。问题补充:上面提到的局部超高指的是错层,且我是从钢筋2009导入的图形,错层部位没有划分成不同的区域.
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你要仔细核对标高的输入,设定的数据要与图纸保持一致。
2009-11-14 10:31:33
-
你在定义墙面构件时的属性标高,墙面的标高是可以任意调整的
2009-11-14 10:29:12
-
你好, 可能是你定义墙的时候,局部墙高是3.6m或7.2m了。图形中抹灰默认是随墙高,所以你画到多高的墙上,抹灰就是多高。可以把墙分成两段标高分别画,也可以在构件属性里修改抹灰高度。根据实际情况二选一处理一下即可。
2009-11-14 10:35:03
-
经常会出现这种情况,提示错误后,你只能选择此墙面装饰在个别属情里单独修改标高。
2009-11-14 10:52:01
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看