言吾丿系系 2022-10-16 14:18:51 | 河北省 安装 | 391查看 2回答
我的答案 答题人必看《优秀回答指南》
asfsdfsadfdsf
补充或更正我的问题
完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
鸿雁 专家
答题: 48712 被赞: 7056
可以按此图算
2022-10-16 14:21:57
大海 钻石专家
答题: 95093 被赞: 82953
对。管线按此配线规格,计量。
2022-10-16 21:24:56
电气调试
问题1:我们施工范围包含风机安装、风机房双电源配电箱及几下口线的安装,这里面包含风机接线还有风机房双电源箱下口的照明回路,请问以上施工内容电气相关调试有哪些?问题2:目前做的应急照明都是智能型集中控制型的,应急照明分配电装置是在AA配电柜一个供电回路上取电,也就是单电源不是双电源,那这个智能型集中控制应急照明和疏散系统调试套什么定额,而且灯具都是带地址编码的,可以借用火灾报警调试按点数分类的定额吗?
应急照明算量问题
应急照明中竖向管线是怎么敷设的,图纸上是沿顶板敷设层高2.9m则: (1)图纸中应急壁灯距地2.5m,那同一面墙上的两个应急壁灯是从顶板上下翻一个(2.9-2.5)m,然后水平连到另一个应急壁灯对吗?还是下翻两次(2.9-2.5)m; (2)图纸上疏散指示灯距地0.5m,应急壁灯距地2.5m,应急壁灯应在指示灯上方,那是不是从顶板下翻(2.9-2.5)m后再继续下翻(2.5-0.5)m,还是分开算(从顶板下翻(2.9-2.5)m到应急壁灯,从顶板下翻2.9-0.5m到疏散指示灯) 希望详细解释一下,谢谢!问题补充:还有就是应急壁灯到出口指示灯的竖向管是怎么敷设的,是从顶板下翻到应急壁灯后,然后沿墙再下翻2.5-2.1m(出口指示灯门上0.1M,门按2m),还是从顶板各引两个竖管分别到应急壁灯和出口指示灯)?
电气系统调试及外线路灯计算问题
1.厂区外线路灯的调试是否套用1KV以下交流供电送配电系统调试? 2.备用电源自动投入装置的调试,是指有主备两个电源的配电箱吗?有几个这样的配电箱算几个调试? 3.事故照明切换装置调试是按应急配电箱的回路,不计算应急灯调试费计算,还是一个应急配电箱算一个? 4.什么是交流同步电动机?什么是交流异步电动机?风机和泵是不是都是异步电动机,电动机的检查接线和调试是按实际发生记取对吗? 5.厂区外线路灯的接地怎么算?接地是不是还需要算调试?如果算的话是一个厂区算一个系统就可以吗? 6.路灯电缆是不是只计算到检修门然后预留0.3m的长度就可以了,不需要每个路灯算2个1.5m的电缆头了吧?路灯的电缆保护管是不是计算到路灯基础上面就可以了也就是出地面0.6m就可以? 7.一个建筑物的电气系统除了上述提到的调试需要计算外,还需要计算哪些系统的调试?