王大帅 2022-10-17 17:45:52 | 广东省 安装机电施工安装算量GQI | 1678查看 4回答
接地跨接线与接地母线
问题描述:接地跨接线是两个金属体(机柜、桥架、线槽、钢筋、金属管等)之间的接地金属连接体(导线、圆钢、扁钢、扁铜等)。指接地母线遇有障碍(如建筑物伸缩缝,沉降缝等)需跨越时相连接的连接线,或利用金属构件,金属管道作为接地线时需要焊接的连接线;常见的接地跨线有伸缩(沉降)缝、管道法兰、吊车钢轨接地跨接线等,计算工程量按“处”为单位
问题1:接地跨接线,为什么会按“处”来计量工程量,而不是计算它用了多长的扁钢或者圆钢等跨接线的长度?
问题2:电梯机房内的等电位端子箱(明装)与电梯导轨(竖向接地干线),用-40×4热镀锌扁钢连接,算量是划分为接地跨接线还是户内接地母线?
问题3:卫生间的等电位端子箱,与结构梁钢筋相连,用用-40×4热镀锌扁钢连接,算量是划分为接地跨接线还是户内接地母线?
2022-10-17 17:54:05 补充
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
接地跨接线是指两个接地构件之间的连接用的跨接线.两个构件不直接连接.长度很短.一般计算是按处计算.
按户内接地母线计算.
算是户内接地线.
箭头所指的是接地母线,不是接地跨接线.
2022-10-17 19:55:04
-
接地跨接线,因为是连接两个接地体的短线,因此按“处”来计量工程量,而不是计算它用了多长的扁钢或者圆钢等跨接线的长度。
电梯机房内的等电位端子箱(明装)与电梯导轨(竖向接地干线),用-40×4热镀锌扁钢连接,算量是划分为户内接地母线。
卫生间的等电位端子箱,与结构梁钢筋相连,用用-40×4热镀锌扁钢连接,算量是划分为户内接地母线。
2022-10-17 17:48:53
-
:电梯机房内的等电位端子箱(明装)与电梯导轨(竖向接地干线),用-40×4热镀锌扁钢连接,算量是划分为接地母线
:卫生间的等电位端子箱,与结构梁钢筋相连,用用-40×4热镀锌扁钢连接,算量是接地母线
图是接地 母线
2022-10-17 18:27:41
-
一、接地跨接,是指A与B之间的连接,用短钢筋焊接连接;用抱箍跨接连接。不带“线”,即;跨接不带“线”字。
例如;接线盒(通过短钢筋)与钢管之间的跨接连接,进户金属管道(通过抱箍)与接地母线之间的跨接连接等。所以,按“处”计算。你画的图是接地母线连接接地极,不是跨接,更不是跨接线。
二与三、-40*4镀锌扁钢都是按“接地母线”套子目计算工程量。
2022-10-17 19:42:49
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看