eyveid 2009-11-15 12:53:03 | 江苏省 其他专业 | 1063查看 6回答
负筋及分布筋
请问相邻两跨上的负筋之间如何连接?“负筋与分布筋之间的搭接长度为150”如何理解?问题补充:两跨上的同向负筋
全部回答
(6)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
负筋和负筋 一般是不连接的,相邻俩跨的同一轴线上的附近时跨过去的,是一根负筋。 负筋与分布筋之间的搭接长度为150 是指负筋和分布筋之间的搭接 长度规定。
2009-11-15 14:06:31
-
图纸上如果没有特殊说明的话,负筋之间将形成空白区域,没有连接;在有些地区,在顶层图纸中给出温度筋,这种温度筋就是在此空白域布钢筋网,并与四周的负筋进行150mm的搭接。
2009-11-15 14:08:39
-
请问相邻两跨上的负筋之间如何连接?“负筋与分布筋之间的搭接长度为150”如何理解? 答:如两跨板在同一平面上并相同的板厚可以建一个双面负筋即可,如相邻两板的厚度及标高不在同一标高可以按图纸设计分别建单面负筋再分别布置上图元,另外你提出负筋与分布筋之间的搭接长度为150是板负筋的分布筋与垂直方向的板负筋搭接长度为150MM。
2009-11-15 15:13:45
-
负筋是不存在连接的。 负筋与分布筋搭接150,值得是负筋的分布筋,不是沿板通长,而是遇到负筋是搭接150mm。
2009-11-15 15:39:34
-
一般负筋的分布筋与另一个方向的附加在端头接触处的连接长度就是你所说的负筋与分布筋的搭接长度。具体位置见截图
2009-11-15 15:52:14
-
相邻两跨上的负筋是一根筋
2009-11-16 12:00:06
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看