酸性雨 2022-10-19 09:13:29 | 江苏省 土建 | 448查看 2回答
基础层的框架梁即地下框架梁混凝土和模板套用“基础梁”和“框架梁”哪个合适?
如上图,在基础层的框架梁周边没有板,在江苏14定额中混凝土和模板是应该按照“基础梁”和“框架梁”中哪个套用子目合适?我的理解是地下框架梁本质还是框架梁只是是在基础层而已,应按下图6-194+21-36,而不是6-193+21-34,请问这样理解对吗?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
6-194+21-36
首次提交 2022-10-19 09:14:58 最近修改2022-10-19 09:15:31 (修改过1次)
-
基础梁
2022-10-19 09:17:49
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看