风飘飘 2009-11-16 08:55:36 | 河北省 土建算量GCL2013 | 1164查看 7回答
导图标高问题
1.我是从钢筋10.0导入到图形08中是否应用钢筋中结构标高。如果新建图形是应使用建筑标高吧? 2.连梁是否应该导入,涉及下面的洞口问题? 3.在图形08中我用的是结构标高,删洞口,画门,结构洞口尺寸是1.0*2.18,但门的尺寸是1.0*2.1,80mm的地面做法高度,门上是连梁,删洞口画门是否会造成砼量的增大呢?门用设置距地高度80吗?连梁是否应把洞口顶标高改成层顶标高? 专家是如何处理的? 我很晕………… 谢谢问题补充:如果我把门窗定义为和洞口一样大,外装修的做法工程量是不是也不准确了呢? 再比如结构洞口比建筑洞口宽50,在建筑里用抹灰找齐的,怎么处理好呢
全部回答
(7)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1、如果2008图形事先建立好了标高,也就是建筑标高,层数以及层高等信息都和10.0一样就可以导入。反之,可以按照钢筋的标高导入,再进行修改。 2、连梁要导入的,套定额子目的时候要计入混凝土墙中去。 3、 门是多大就定义多大就可以了 不用考虑地面的做法 本层的层高不变的 80的地面每层都做 所以是一样的 如果你这样操作的话肯定是要增加混凝土量的 那就把门定义为何洞口一样大 一般的剪力墙洞口布置门 空缺的部分一般都有砌块和过梁的 像这样的情况只能是把门的尺寸增大 门窗的尺寸有偏差了 一般的算门窗 还是在门窗表上手工计算 也比较省事
2009-11-16 09:00:49
-
1.我是从钢筋10.0导入到图形08中是否应用钢筋中结构标高。如果新建图形是应使用建筑标高吧? 答:在计算设置里要设置建筑标高如正负零,结构标高相对有个数值如0.03或0.05等,你将钢筋导入到GCL9.0后,不要具体每个构件去修改,软件会自动计算,只是新建构件时要按照构件具体标高按建筑标高输入才行。 2.连梁是否应该导入,涉及下面的洞口问题? 答:连梁当然也要导入,洞口会随其它构件一并导入的!如果是门窗过梁,在钢筋中不要采用画图方式,可以采用单构件方式输入,则不要导入到GCL9.0,在GCL9.0中采用附加构件方 式,门窗和过梁一起布置方便快捷。 如果材料是砼就按砼设置,若不是可按其它材料在门下设置! 3.在图形08中我用的是结构标高,删洞口,画门,结构洞口尺寸是1.0*2.18,但门的尺寸是1.0*2.1,80mm的地面做法高度,门上是连梁,删洞口画门是否会造成砼量的增大呢?门用设置距地高度80吗?连梁是否应把洞口顶标高改成层顶标高? 答:只要连梁标高设置好了,删除洞口不会增加混凝土量;门需要设置距地高度80;连梁是否应把洞口顶标高改成层顶标高要根据设计情况正确处理。 如果我把门窗定义为和洞口一样大,外装修的做法工程量是不是也不准确了? 答:按照设计的门窗规格定义门窗后直接布置上去,外墙工程量是正确的。 再比如结构洞口比建筑洞口宽50,在建筑里用抹灰找齐的,怎么处理好呢? 答:实际这个不是在洞口上调整的,门窗的尺寸按相关图集就比洞口尺寸要小,如900宽洞口的门实际木门宽为880。而现在门窗的定额也改为按洞口尺寸计算了,所以你按设计的洞口尺寸输入是没有问题的。
2009-11-16 16:57:49
-
1、标高按钢筋标高导入,然后修改工程设置标高,很简单的。 2、连梁不要导入。 3、门洞口、窗口尺寸按图纸输入即可,门距地面高度定义为80即可
2009-11-16 17:11:41
-
1、楼层按建筑标高,构件按图示标高。 2、连梁不需要导入。 3、这样不合适,要将洞口尺寸修改为1.0*2.1才合适。
2009-11-16 09:01:45
-
1.我是从钢筋10.0导入到图形08中是否应用钢筋中结构标高。如果新建图形是应使用建筑标高吧? 应该是结构标高 我都用结构标高 2.连梁是否应该导入,涉及下面的洞口问题? 不用 直接导入墙体 暗柱也不导入 然后重新布置洞口 3.在图形08中我用的是结构标高,删洞口,画门,结构洞口尺寸是1.0*2.18,但门的尺寸是1.0*2.1,80mm的地面做法高度,门上是连梁,删洞口画门是否会造成砼量的增大呢?门用设置距地高度80吗?连梁是否应把洞口顶标高改成层顶标高?
2009-11-16 09:47:03
-
图形的导入按照软件的提示进行操作就可以了,因为建筑与结构的标高时一致的,所不同的是相差面层厚,但这不影响总体的钢筋量 连梁是尽量应该导入,因为有的设计不是按照标准图集进行设计的,虽然标注的名称是连梁,但实际却是单梁,这就需要你按照图纸进行区分一下,然后在套取相应的定额子目 对于门窗洞口按照图纸提供的尺寸及位置进行标注就可以了,对于总量的影响不是很大的 软件提供的只是一种计算方式,如果过于追求全面是会适得其反的
2009-11-16 10:02:25
-
1.我是从钢筋10.0导入到图形08中是否应用钢筋中结构标高。如果新建图形是应使用建筑标高吧? 回答,在算量里楼层标高要用建筑标高的,否则有很多构件受到影响,特别是装修工程量。很有门窗位置。 2.连梁是否应该导入,涉及下面的洞口问题? 回答:连梁要分两种情况,如果梁下是门窗洞口的,连梁可以不导入,改成画墙,再布置门窗,如果梁下面是砌体,那连梁要导入的, 3.在图形08中我用的是结构标高,删洞口,画门,结构洞口尺寸是1.0*2.18,但门的尺寸是1.0*2.1,80mm的地面做法高度,门上是连梁,删洞口画门是否会造成砼量的增大呢?门用设置距地高度80吗?连梁是否应把洞口顶标高改成层顶标高? 回答:在按钢筋标高导入到图形后,可以把工程设置里的楼层管理中的首层标记-0.05或-0.03等参数修改为0.00,你所说的问题就全部解决了。 目前千赢官网首页登录入口还不能自动识别建筑标高与结构标高的误差,为了计算装修工程量,暂时只能先这样处理了。
2009-11-16 10:38:55
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看