混子 2022-10-25 22:04:54 | 广东省 安装 | 430查看 1回答
新手,暖通风管问题诚心求解!
请问一下像厕所这段距离是需要用2mm厚的钢板制作风管以外,预埋管或防护套管平面图没体现,是应怎么考虑,风管与防护套管之间应封堵玻璃棉毡也应考虑吗;按该说明是所有水平的风管都需要计算抗震支架吗?应该怎么计算,暖通新手诚心求解!
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
预埋管或防护套管平面图没体现,按设计说明计取,玻璃棉 也需要计取。
抗震支架并不是都需要设置,只有截面大于0.38m2的矩形或0.7m2的圆形风管才需要设置,设置的要求根据抗震规范。
2022-10-26 12:34:54
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看