qg****@126.com 2009-12-01 22:34:23 | 四川省 钢筋算量GGJ2013 | 952查看 3回答
附加箍筋个数确定?
附加箍筋个数是怎样确定的?图纸上标示次梁两边各三条粗线,也就是6个附加箍筋,是吗?如果附加箍筋处在加密区100处,次梁两边各2条粗线,是增加2个附加箍筋吗?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你好:我是这样理解的,附加箍筋图纸一般是在说明里要求,有集中作用力处梁两侧各附加几根箍筋,不可能还说明了在加密区是附加几根的说法。其间距没有注明时为箍筋的8D,且最大间距应小于等于此部位的正常箍筋的间距,当在箍筋加密区时应小于100。一般要求附加箍筋的间距为50。
2009-12-02 06:59:09
-
你说的是正确的,在非加密区每边加3个,在加密区每边加2个,都是从梁侧50开始布置。
2009-12-01 22:38:10
-
你的理解是对的 就是不同的位置在原位标注里修改就可以了
2009-12-02 06:57:38
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看