火舞小小 2009-12-02 13:09:47 | 江苏省 其他专业 | 1463查看 9回答
基础层怎么布置柱
我看柱表上的标高为0.000-3.900,桩承台的顶标高是-0.55m,实际中柱子是从桩承台顶面上升起来的吧,那一层的柱子高度是不是4.45m?画图的时候我在首层画,画出来的高度就是3.9m,如果把首层的柱复制到基础层的话,柱子是从基础层的底标高处升起来的,有没有办法让柱子从桩承台顶标高处升起
全部回答
(9)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳实际中柱子是从桩承台顶面上升起来的吧 这句话不妥当。柱子是从基础底面开始的。就是说在你的承台底,垫层上开始计算标高。。软件是这样的,,你关注一下,,,
2009-12-02 13:17:06
-
把承台的底定义为基础的起始高度,柱子是从承台底生根。不是承台顶生根。
2009-12-02 13:14:35
-
我看柱表上的标高为0.000-3.900,桩承台的顶标高是-0.55m,实际中柱子是从桩承台顶面上升起来的吧,那一层的柱子高度是不是4.45m?画图的时候我在首层画,画出来的高度就是3.9m,如果把首层的柱复制到基础层的话,柱子是从基础层的底标高处升起来的,有没有办法让柱子从桩承台顶标高处升起 这个不要管它,软件会自动识别从承台上开始计算的。
2009-12-02 13:15:18
-
你将决首层柱用楼层复制,复制到基础层就可以了
2009-12-02 13:20:58
-
基础层怎么布置柱 回复:从上一层复制到基础层就可以了
2009-12-02 13:24:12
-
你可以将柱属性的底标高修改为基础顶标高.
2009-12-02 13:36:05
-
你将首层的柱子复制到基础层,然后修改其标高就可以了。
2009-12-02 13:43:36
-
没有关系,软件会自动扣减,因为承台就是柱的支座
2009-12-02 14:09:58
-
柱子必须要从基础底开始的,钢筋一定要伸到基础底的,
2009-12-02 21:13:05
-
工程采用桩基础,桩嵌入承台50,基础层柱底的保护层如何设置50?问题补充:看来不好设置,再问一下,判断边角柱要在哪一层进行?
-
我的工程柱子是直接插在桩上的,在基础层我先布置柱,再布置地梁,但在计算基础层钢筋计算时提示柱与基础同类位置重合,不能再计算,请问是什么原因?基础层高我设的是地梁最大高。
-
我是初学者,钢筋算量,柱与剪力墙在基础层要布置吗?还是从一层开始布置?也就是说我柱表建好后比如说KZ-1,基础层要画柱吗?还是直接就从一层开始布置,软件自动会把基础插筋算在一层中。剪力墙也是同样的
-
请问基础筏板中的柱墩(反柱帽)垫层如何布置,主要是两侧斜面无法布置上去问题补充:我用定义面式垫层,智能布置,可是智能布置里面没有柱墩这个项目
-
基础暗柱CAD转好后。基础显示暗柱了。可地下窒向上不显示柱?哪位高手指导一下谢谢!!问题补充:但柱子立筋出现多是插筋形状?箍筋数量也不对?
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看