宇 2022-11-07 11:31:25 | 广东省 土建设计结算土建算量GCL2013土建计量GTJ | 339查看 1回答
这图纸说明也不说未注明的板面筋是双向单向,导致争议,那未注明板筋单双有规定吗
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
都是设计要求,满堂特别规定,但是板底筋一定是双向布置,面筋有分离式与整体式两种,也就是负筋与面筋两种,一些屋面板或者一定厚度的分离式设计当中要求布置温度筋。
首次提交 2022-11-07 12:25:01 最近修改2022-11-07 12:26:06 (修改过1次)
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看