22 2022-11-07 14:05:38 | 北京市 安装机电电力 | 334查看 3回答
电缆预留问题
1.请问从一个配电柜到另一个机组控制柜除了预留两个柜子的半周长,还需要预留两个电缆头各1.5m吗
2.从配电柜到液位信号器、插座等元器件电缆头需要预留多少
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
还需加上总长的2.5%
2022-11-07 14:06:55
-
1、正确(半周长+1.5米电缆头*2);穿管不计算弛度,其它敷设方式计算1.025的长弛度。
2、配电柜到电动机计算0.5米的电缆头,到液位信号器、插座,不计算电缆头。
2022-11-07 14:19:20
-
请问从一个配电柜到另一个机组控制柜除了预留两个柜子的半周长,还需要预留两个电缆头各1.5m吗
需要的留两个电缆头各1.5m
从配电柜到液位信号器、插座等元器件电缆头需要预留多少
需要预留柜子的半周长
2022-11-07 14:31:15
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看