郑 2015-04-24 10:14:49 | 广东省 安装算量GQI | 1661查看 2回答
室外排水管埋深
说明要求:排水管管顶最小埋深,绿化地园路和硬地下为0.5m;人行道下0.6m;横过机动车道路下为0.7m. 1、软件中,DN50的管我在绿化地园路要埋多深?(说明是管的顶部最小埋深,我直接设置-0.5m好不好,还是设置-0.5+管径,这样换算挺麻烦) 2、现场面积大且复杂的情况下,到时我算管沟土方开挖,难道要一一按说明要求一段段按不同埋深算??
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳计算土方需要按管底考虑,所以必须是-0.5-管径或-(0.5+管径);土方开挖可以按设计要求埋深分段计算。
2015-04-25 17:12:15
-
1、软件中,DN50的管我在绿化地园路要埋多深?(说明是管的顶部最小埋深,我直接设置-0.5m好不好,还是设置-0.5+管径,这样换算挺麻烦) 直接设置-0.5m 2、现场面积大且复杂的情况下,到时我算管沟土方开挖,难道要一一按说明要求一段段按不同埋深算?? 埋置深度不同要进行分段计算的!
2015-04-24 10:18:53
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看