• 直锚和弯锚

    假设C10-150的钢筋,C35二级抗震,查表得出Lae是37d(老师们问题有点多,我把我所有的情况都列举了出来,不知道对不对,麻烦老师们帮我看一下,感谢!)

    问题1:如果是200或300的梁,梁的宽度不够37d的,图纸并没有标注有弯折,采用直锚的话伸入梁内37*10=370,梁宽不够,那是不是只用伸进梁内(梁宽-1个保护层)的厚度就可以了?

    问题2:如果是400及以上宽度的梁,梁宽满足了37d,图纸并没有标注有弯折,那么这个锚进梁内的长度是不是就严格要求37d来,而不是梁宽-1个保护层了?

    问题3:如果是200的梁,总锚固长度是37d,图纸上标注了有15d的弯锚,那么直锚的长度37d-15d=22d梁宽还是不满足,那么是不是直锚就是梁宽-1个保护层,然后再按照图纸弯折15d?

    问题3:如果是300及以上宽度的梁,总锚固长度是37d,图纸上标注了有15d的弯锚,直锚37d-15d=22d也满足了梁宽,那么是不是就是严格按照规定要求,直锚22d,弯折15d?

    问题4:如果是200的梁,总锚固长度是37d,图纸上没有标注有15d的弯锚,那么直锚的长度是不是就是梁宽-1个保护层,剩余的用37d减去直锚的长度,然后弯折?

    问题5:说明上有一条:“当纵向受拉普通钢筋末端采用弯钩或机械锚固措施时,包括弯钩或锚固端头在内的锚固长度(投影长度)可取基本锚固长度的60%”  这条是什么情况下使用的,可以举例说明一下吗?

    2022-11-09 11:47:00 补充

    图中的1-1和2-2好像不是板受力筋,老师,要不你就结合一样图纸说明一下1-1的直锚,和2-2的直锚和弯折?我看下和我想象的一样不一样,上次问过老师们了,有些答案不一致,这次来做个总结,麻烦!伸入基本锚固

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    假设C10-150的钢筋,C35二级抗震,查表得出Lae是37d。

    猜测你的C10-150的钢筋是板受力筋(如果是,那么问题)

    问题1:根据16G101-1第99页第7条说明。板受力筋在端部如不能直锚,则伸入梁至少过中线和5d取大值+15d。(一般情况都不满足直锚,GTJ2021中计算是伸入梁内-保护层+15d);

    问题2:是的,梁够宽满足直锚的话就直锚La或者Lae;

    问题3:否(同问题1和2)

    问题4:否(同问题1和2)

    2022-11-09 11:33:40 