凉城 2022-11-09 17:45:09 | 四川省 安装结算审核 | 273查看 3回答
设计说明电井接地采用40*4扁钢垂直敷设,这种桥架开洞桥架外是否需计算40*4扁钢接地(桥架内有计算-25*4扁钢)?
我的答案 答题人必看《优秀回答指南》
asfsdfsadfdsf
补充或更正我的问题
完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
冰临城下 黄金专家
答题: 51084 被赞: 53408
不属于的
2022-11-09 22:28:25
求己 钻石专家
答题: 74347 被赞: 24173
桥架内-25*4扁钢和桥架外40*4扁钢都需要计算,重复接地
2022-11-09 23:04:29
杜鹃 专家
答题: 35991 被赞: 6293
需要计算40*4扁钢接地的
2022-11-10 09:04:01