嘎嘎嘎 2022-11-10 09:39:45 | 山东省 土建 | 427查看 3回答
剪力墙与暗柱的问题
请问图中暗柱是否为端柱呢?
如果不是端柱,图中的剪力墙只覆盖暗柱的一部分,那么暗柱没有被剪力墙覆盖的部分(图中黄色框框部分)还需要布上剪力墙吗?谢谢各位老师!2022-11-10 09:59:35 补充
自记:独立柱的价格比墙高
2022-11-10 10:00:50 补充
根据角度考虑
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
可以不用全覆盖,把砼和模板量归到墙中
2022-11-10 09:43:41
-
和墙等厚的是暗柱,和墙不等厚宽于墙的是端柱。
2022-11-10 09:43:11
-
剪力墙包着暗柱绘制,全覆盖了就没有暗柱的量了;有些端柱、为满足受力加大截面的转角墙和翼墙,剪力墙不能全部覆盖,还会出柱的量。为了做工程简化,可以直接把多出的柱子量按柱列项。凸出的柱子,支模难支,按柱列项感觉也是合理的
首次提交 2022-11-10 09:49:36 最近修改2022-11-10 10:01:06 (修改过1次)
-
请问图中的剪力墙只覆盖暗柱的一部分,那么暗柱没有被剪力墙覆盖的部分(图中红色框框部分)还需要布上剪力墙吗?谢谢各位老师!
-
各位老师,剪力墙是不是需要伸入到暗柱中,标红的部位这种情况下还需要重叠画剪力墙吗,像图中标红部位这种300厚的暗柱,是不是就要用这个300厚的Q30与暗柱重叠绘制?
-
1 被剪力墙包裹的暗柱是不是自动计算到剪力墙里面 报表柱工程量里面没有暗柱的工程量 并且剪力墙模板里面包括暗柱的模板 2 出剪力墙的异性柱,报表里是不是会出异型柱的工程量 需要单独列清单
-
各位前辈,请教个问题,如果一字型暗柱尺寸宽180长1400,而且是独立一根。我所有的剪力墙里面没有180尺寸的。那这个时候我这个暗柱还要不要用剪力墙填充?还是说新建一个180的剪力墙不配筋给他填充上?
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看