疯疯 2022-11-10 17:42:19 | 广东省 安装 | 2477查看 2回答
我的答案 答题人必看《优秀回答指南》
asfsdfsadfdsf
补充或更正我的问题
完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
小老百姓 铂金专家
答题: 168501 被赞: 161588
不需要
2022-11-10 17:43:30
大海 钻石专家
答题: 95810 被赞: 83780
室外(不穿管)直埋电缆,按规范规定,在穿越水沟、穿越马路、进入建筑物、出地面四种情况时,必须穿电缆保护管。
你采纳的答案,不正确。
首次提交 2022-11-10 19:43:44 最近修改2022-11-10 19:44:40 (修改过1次)
桥架内的电线电缆还需要穿导管吗
电缆走电缆沟还需要穿管么?
如图电缆沟在室内公区 是之前建好的 需要穿管么? 如果需要穿管的话是从配电房就出线就开始穿管还是配电房外 就开始穿管走电缆沟?
请问如果不利旧的话还需要考虑保护性拆除吗?
双绞线走桥架还需要穿管吗?
室外电缆保护管套了电缆沟铺沙还需要套挖槽回填吗