静、稳、细 2022-11-14 10:57:32 | 江苏省 土建土建计量GTJ | 450查看 3回答
现浇板负筋的架立筋?
现浇板存在负筋的情况下,不需要绘制面筋,但下图意味着多画一次底筋吗?和原现浇板底筋同时布置?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
不是的,架立筋仅仅是为了支撑负筋用的,和底筋没有关系的
在工程设置中设置架立筋的信息就可以
2022-11-14 11:00:08
-
负筋的架立筋,其实就是负筋的分布筋
2022-11-14 11:01:48
-
6-4-2说明是负筋的分布筋。C6-200。可能性是设计写成架立筋。问一问设计。
2022-11-14 11:04:58
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看