ping 2022-11-14 11:38:59 | 河北省 安装预算安装算量GQI | 1470查看 1回答
主楼消防电干线由地下消防端子箱几个回路到消控室
消防电系统:主楼地下一层平面图(三个单元),系统图一,系统图二。消防电源干线(电源线+报警线+广播线+电话线)根据系统图一,系统图二,各引一路干线到各层消防端子箱。最后2路干线汇入地下一层消防端子箱。问题:由地下一层消防端子箱起 需有几个回路消防电源干线到消防控制室。2、判断给几个回路的原则是什么?
2022-11-14 17:38:34 补充
我的理解是负二层、负三层消防电干线串联一路回路到负一层弱电机房消防端子箱,然后在由负一层消防端子箱一路消防干线回路到消控室,这样理解对吗?如果不对应该从负一层弱电室消防端子箱几路回到消控室?
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
看系统图为-1层一个回路,-2、-3层为各两个回路
2022-11-14 17:20:59
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看