• 砖混结构砖墙上的支模面积?

    砖混结构中现浇板在砖墙上没有扣除在砖墙上的支模面积,有人是这样处理的:将所有墙上均设置与墙同宽的圈梁,圈梁高度与板厚等高,代码套用板的混凝土子目。 1、这样做对吗? 2、这个与板同厚、与墙同宽的圈梁需要单独画吗?如何设置标高? 3、这个圈梁与本身具有的圈梁岂不重复?如何处理这两者的关系?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    砖混结构中现浇板在砖墙上没有扣除在砖墙上的支模面积,有人是这样处理的:将所有墙上均设置与墙同宽的圈梁,圈梁高度与板厚等高,代码套用板的混凝土子目。 1、这样做对吗? 这个方法也是可以的,也可以在套定额的工程量表达式中输入为模板面积-(计算出的四周轴线周长*墙厚)。 2、这个与板同厚、与墙同宽的圈梁需要单独画吗?如何设置标高? 如果采用布梁的方式,是应该画的,标高与板同。 3、这个圈梁与本身具有的圈梁岂不重复?如何处理这两者的关系? 如果此处有圈梁就不需要再布置这条圈梁了,不存在重复的问题。

    2009-12-04 19:08:49 

  • 如果与板顶标高一至,就不需要设置标高。需要画。

    2009-12-04 18:46:48 

  • 如果圈梁上有板,板的面积软件应该是算到墙内侧,如果是砖墙上有板建议在工程量表达式中手工扣除墙的面积。

    2009-12-04 19:06:30 