消火栓按钮、水流指示器调试计入自动报警系统点数还是水灭火系统点数
1、消火栓按钮、水流指示器调试计入自动报警系统点数还是水灭火系统点数?
2、水灭火系统点数都包括哪些内容?包括喷淋头数目吗?还是按消防泵、喷淋泵及报警阀的控制模块点数?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
1、消火栓按钮是按消火栓调试;水流指示器是按自动喷水灭火系统调试按水流指示器数量以“点(支路)”计算。
2、水灭火系统点数以自动喷水灭火系统调试按水流指示器数量以“点(支路)”计算,不包括喷淋头数目。
2022-11-15 17:11:47
-
1、消火栓按钮、水流指示器调试计入自动报警系统点数还是水灭火系统点数? 水系统
2、水灭火系统点数都包括哪些内容?包括喷淋头数目吗?还是按消防泵、喷淋泵及报警阀的控制模块点数?按当地定额规定,有些地区按水流指示器的数量确定
2022-11-15 17:03:57
-
是水灭火系统点数
2022-11-15 17:09:39
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看