小白白 2022-11-17 09:19:39 | 河南省 安装 | 778查看 1回答
水井内的管道算不算在已封闭的管道间(井)内施工,需不需要人工,机械乘以系数
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
浇注的水井内,属于在已封闭的管道间(井)内施工,可以乘以施工难度系数。
砌筑的管道井,是先安装给排水管道,完成后砌墙封闭,不可以乘以施工难度系数。
2022-11-17 09:40:07
-
河南16定额给排水册说明中,“在洞库、暗室,在已封闭的管道间(井)、地沟、吊顶内安装的项目,人工、机械乘以系数1.20。”,那地下车库需不需要乘以这个系数?
-
定额中 在洞库、暗室,在已封闭的管道间(井)、地沟、吊顶内安装的项目,人工、机械乘以系数1.20,那图中这个是管道间吧,在这里面安装的管道及附件是不是要人工机械要乘以1.2
-
河南16定额中说“在已封闭的管道间(井)、地沟、吊顶内安装的项目,人工、机械乘以系数1.20。”已封闭怎么界定?如果项目特征只说在管井内施工时需要乘系数吗?
-
定额说明“在洞库、暗室,在已封闭的管道间(井)、地沟、吊顶内安装的项目,人工、机械乘以系数1.2”。是否可以理解为管井内安装的管道、阀门等人工、机械均乘以1.2的系数?