夏天天 2022-11-17 10:34:56 | 陕西省 土建预算土建计量GTJ | 592查看 4回答
如图,板负筋和受力筋如何布置
如图,这是个工业厂房,1.楼层板说明里告诉了双网双向布置受力筋,是不是所有板都布置?2.图纸里有板支座负筋的地方还需要布置双网双向受力筋吗?
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
1 是双层双向的
2 负筋处要布置双层双向的钢筋
2022-11-17 10:39:30
-
你好:
2022-11-17 10:41:19
-
是所有板都布置
图纸里有板支座负筋的地方,也需要布置双网双向受力筋;图纸里的支座负筋是附加筋。
2022-11-17 10:41:22
-
1、板底筋方向未注明的按X向C10@180,Y向C10-160,平面图中有注明的按注明布置;
2、板面筋XY方向C12@150,平面图中有注明其他配筋的按注明布置;
关于你的问题1:楼层板说明里告诉了双网双向布置受力筋,是不是所有板都布置?
①具体看图纸,一般厂房都是双网双向。
问题2:图纸里有板支座负筋的地方还需要布置双网双向受力筋吗?
①两者不冲突,通长受力底筋一定有,通长受力面筋不一定有,负筋也不一定有。而且是双网双向受力筋优先的,具体还是要看图纸设计。
2022-11-17 10:45:48