z215912204 2009-12-05 18:42:20 | 湖南省 其他专业 | 1256查看 6回答
基础梁上、下通长筋中的问题!~
图纸要求 上通长筋2c25+(2c16) 下通长筋4c25 而当在软件中上通长筋输入 2c25+(2c16)时出现提示 合适错误 并且基础梁与框架梁的上、下通长筋相反。如集中标注为: JKL1(2)350*1000 A10-100/150(4) 2c25+(2c16) N6c14 图纸中原位标注下部钢筋为5c25 2/3 我将如何在软件中输入才算正确。 请教各位大师~~急~~!
全部回答
(6)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳基础梁的配筋和楼层梁的正好相反.所以在基础梁的集中标注中输入时, 要把2c25+(2c16)输入在下部通长筋一栏.
2009-12-07 09:59:55
-
按该梁的标注应为基础框架梁。不要用基础梁做了,直接用框架梁就行了。
2009-12-07 16:39:26
-
在定义属性时,上部筋输2c25在原位标注时在上部筋框中输入2c16
2009-12-05 18:54:22
-
请说得更清楚些
2009-12-05 19:07:59
-
基础梁的配筋 上部筋和下部筋在千赢官网首页登录入口钢筋抽样中是要反过来的 就是说图纸集中标注的上部筋其实是软件中的下部筋
2009-12-06 10:07:10
-
图纸要求 上通长筋2c25+(2c16) 下通长筋4c25 而当在软件中上通长筋输入 2c25+(2c16)时出现提示 合适错误 并且基础梁与框架梁的上、下通长筋相反。如集中标注为: JKL1(2)350*1000 A10-100/150(4) 2c25+(2c16) N6c14 图纸中原位标注下部钢筋为5c25 2/3 可以在定义属性时,上部筋输2c25,在原位标注时在上部筋框中输入2c16。
2009-12-06 06:00:51
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看