大王 2022-11-18 16:29:51 | 浙江省 土建 | 1073查看 2回答
屋面刚性层
屋1:
1、50厚C25细石混凝土保护层,内配双向c6@200钢丝网,分格缝间距> 4000 ,缝宽20,与女儿墙间留30宽缝,嵌密封材料;
2、干铺无纺聚酯纤维布一层;
3、20厚1:2.5水泥砂浆找平层;
4、加气混凝土找坡层,最薄处30厚,坡度 i=3%。
怎么套定额啊
可以细讲一下吗
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
1、50厚C25细石混凝土保护层【套细石砼找平层】,内配双向c6@200钢丝网【套现浇钢筋】,分格缝间距> 4000 ,缝宽20,与女儿墙间留30宽缝,嵌密封材料【套变形缝 嵌缝】;
2、干铺无纺聚酯纤维布一层;【套隔离层无纺布】
3、20厚1:2.5水泥砂浆找平层;【套砂浆找平层】
4、加气混凝土找坡层,最薄处30厚,坡度 i=3%。【套混凝土垫层】
2022-11-18 16:33:45
-
这个屋面做法
套用混凝土垫层定额子目,换算混凝土为加气混凝土。
水泥砂浆找平层定额子目,
干铺卷材定额子目,
细石混凝土找平层的定额子目,及 钢筋制作绑扎的定额子目和分隔缝及嵌缝的定额子目。
2022-11-18 16:34:12