Cc 2022-11-19 09:57:47 | 广东省 安装安装算量GQI | 295查看 4回答
照明配电图问题
如图,照明配电图设计是不是有问题, 图示配电箱管线直接到开关 ,再到灯具 。 不应该是从配电箱出来的线先到灯具 再到插座控制吗 求解答
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
这设计图没有问题,从配电箱出来的线 先到开关再到灯具是正确的 。
这是单控开关
这样的才是双控开关
首次提交 2022-11-19 10:00:05 最近修改2022-11-19 16:00:56 (修改过1次)
-
N1、N2是从配电箱出线的
2022-11-19 10:00:46
-
先到灯具留下零线,火线通到开关过开关形成控制线回来接灯具。
灯具到开关处还是2根线呀。
怎么能轻易说设计错误呢?
2022-11-19 10:01:01
-
你说的没有问题(电源线到开关)。
只是截图中的四联单控开关,应该改成四联双控开关,不然就不合理。最好问一下设计。
2022-11-19 10:48:01
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看